; ; ; “在低谷用水时一台泵不够压,加机运行用变频调压力. ”
1、低谷用水时一台泵不够压,那就一台工频运行,另一台变频运行!
2、请参考:
2)安装40KW的水泵和50KW的水泵两台,用一台50KW变频器拖两台电机:
A、运行时变频先拖动50KW水泵供水,如果水量在50KW以下,40KW水泵不运行;
B、如果用水量超过50KW,此时将50KW水泵切换到工频运行,同时用变频器启动控制40KW水泵,只要用水量在50KW以上,那么50KW水泵工频满负荷运行,40KW水泵变频控制运行;
“当40KW的机运行在频40HZ或再低点的时间候,那变频控制的电机不就等于空转了??”
1、当用水量大于50KW时,50KW泵机工频运行,40KW泵机变频适时供水;
2、“40HZ或再低点的时间候,那变频控制的电机不就等于空转了”:
1)哈哈!你太伟大了,你提出了一个十分有趣的问题;
2)当用水量需要60KW功率供水时,50kw 工频运行的泵机的出水量不能满足需要,就是说出水大于进水,这是管内水压会自动降低;
3)变频控制的40KW电机的频率上升,直到压力上升到大于管内压力,向管内泵水,这时只要40KW变频水泵的功率达到10KW,就满足平衡供水的需要;
4)所以只要供水量需要60KW功率供水,40KW的水泵就不会空转,因为它要空转,水管内的压力会一直下降到小于40KW的水泵的出口压力,而使40KW的水泵进入供水状态!!!
5)谢谢 “心冷空虚 ”给我提出了一个十分不好回答的挑战性问题,你觉得是否满足???
任何节能项目的“节能”是相对的,恒压供水也一样,所谓节能是相对于工频供水。
如果采用一台工频恒速+ 一台变频变速供水,如果纯粹从能量转换的角度来看,一台工频恒速+ 一台变频变速方案耗能是比较高的,因为该系统两台泵各自的压力不一样,部分的压力能量被相互消耗抵消,相当于不同容量的变压器并联供电一样。
但如果与两台工频泵电耗相比,仍然可以节省部分能量,所以仍然可以节能。
如果两台泵同时采用相同的速度变频供水,系统两台泵各自的压力完全一样,不存在压力能量被相互消耗抵消,相当于相同容量的变压器并联供电一样。
当然,以上方案的投资比较高,高于一变一工方案,在实际应用中很少采用。
以上未考虑变频损耗,
