心冷空虚
两台泵220KW一台变频一台工频的两台泵同一管网同时供水,现在变频频率保持在40HZ上,和改用两台变频同时供水这之间还有省电空间吗?值不值的投资多一台变频器.
交大电气
感觉不应再加一台变频器.
那就是说最好大小机组搭配了?
欢迎大家说说意见了.
刘志斌
再装一台变频器,你就亏本了!
海诺恒电气自动化
有节电空间,但是空间不大。投资回报期长,从节电空间考虑的话就有点得不偿失,但是可以从保护方面考虑的。
一台就占用了你的节能空间,第二台只能增加系统的损耗!
假如是两台机组同一频率同一转速,两台变频保持在47HZ的情况下还占节约空间吗?
我考虑的是两台机组做同样的功来减少两台机做功不平衡时的损耗...(如题)
“两台变频保持在47HZ的情况下还占节约空间吗?”
1、你是为了用变频器而用变频器???
2、你的系统需要多大功率的水泵,就配多大功率的水泵,干嘛要配一个大功率的水泵再用变频器把功率降下来???
即就是供水少的时候不到一台水泵工作,供水大的时候需要两台水泵工作,那也只需要一台变频器拖动!
建水塔是不可能的,看来还是不明.
你不觉得一台工频,一台变频做的功不一样,损耗也随着变大了吗?
改一台机的成本也在于一台变频了!
1、如果你的供水系统需要30KW的水泵就够了;
2、而你的公司选用的水泵是40KW的水泵,系统压力大,流量大,这个时后怎么办?
3、你可以换一个30KW的水泵,把原来的40KW的水泵去掉,系统的水压、流量也满足供应,而且省10KW的电力,投资一台水泵的钱小意思啊!
4、当然,有人让你买一台变频器,花了好多倍的钱,目的是让你的水泵运行在30KW,节电10KW!
5、你觉得那个方法好???
1、你的水系统用水量日负荷不均衡;
2、供水量最少的时候只需要40KW的功率;
3、供水量最多的时候需要90KW的功率;
4、有以下几种方案供你选择:
1)投资一点钱,建一个水塔,安装一个90KW的水泵,水位倥制间歇供水,最省电!
2)安装40KW的水泵和50KW的水泵两台,用一台50KW变频器拖两台电机:
A、运行时变频先拖动50KW水泵供水,如果水量在50KW以下,40KW水泵不运行;
B、如果用水量超过50KW,此时将50KW水泵切换到工频运行,同时用变频器启动控制40KW水泵,只要用水量在50KW以上,那么50KW水泵工频满负荷运行,40KW水泵变频控制运行;
3)还有一个方法,投资一点钱,建一个水塔,用两台水泵供水,一台40KW,一台50KW,运行时先启动50KW水泵,只要水位低于某值时继电启动40KW水泵,水位高于某值时停40KW水泵,省了一台变频器的钱,建一个水塔,但这也是最省电、最可靠、最安全的供水方式;
3)还有一个方法,投资一点钱,建一个水塔,用两台水泵供水,一台40KW,一台50KW:
A、运行时先启动50KW水泵,如果能满足需要,一台运行;
B、如果不能,只要水位低于某值时继电启动40KW水泵;
C、这是,如果用水量大,两台同时运行供水;
D、如果用水量不大,水塔水位高于某值时停40KW水泵;
E、这个方法省了一台变频器的钱,建一个水塔,但这也是最省电、最可靠、最安全的供水方式;
bubli
1.机组改造已是不可能的了,原因是这两台机在高峰用水时已经满负荷了.也没有多佘的管口加泵了.(清水池都要从建了)
2.建一个塔成本是天价,(我所在单位是自来水公司,"供水"的)不是一般的工业用水!
3.我所说的是在用水低谷时,两台泵同一管网,同一转速,做的的功一样是不是有节电空间?