这样做防雷及接地保护可以吗?
点击:
124
| 回复:
2
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2008-06-12 20:35:47
楼主
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wenjian1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 600回
年度积分:15
历史总积分:1083
注册:2006年11月14日
发表于:2008-06-27 10:07:07
1楼
不对吧,避雷引下线应该单独引至地下接地网上,不应从柱内钢筋引下。如果避雷带接到雷击后你室内所有设备瞬间全部带电了,或者由于雷击的电流电压造成事故
回复
引用
举报
wenjian1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 600回
年度积分:15
历史总积分:1083
注册:2006年11月14日
发表于:2008-06-27 10:07:48
2楼
不知对否,请大家指点