这样做防雷及接地保护可以吗? 点击:124 | 回复:2



唐勇

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-06-12 20:35:47
楼主
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?



wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2008-06-27 10:07:07
1楼

不对吧,避雷引下线应该单独引至地下接地网上,不应从柱内钢筋引下。如果避雷带接到雷击后你室内所有设备瞬间全部带电了,或者由于雷击的电流电压造成事故

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2008-06-27 10:07:48
2楼
不知对否,请大家指点               