ABB ACS600 3KW
报故障显示:DC OVERVOLT
直流过电压,复位后正常开机,
请问,是什么原因?怎么解决?
另外,谁有ACS600的中文手册,可以共享吗?
FF帆
直流过电压,是指电网电压有时过高,或者变频器加减速过快引起。延长加减速可以解决。如果还不行就检测电网电压,变频器电压检测电路是否有故障。
新感
足球游戏可乐不再喝酒
cumt198225
正如楼上所说,是加减速时间太短,加减速时间各加一秒解决问题,谢谢各位!
韩百
donglei86
先调一下加减速 再看看 不起作用检查主回路
voloFuny