首页 上一页 1 2 下一页 尾页

你的企业电压等级有多高?高压电机等级是多少KV?各行业供配电方案调查! 点击:1092 | 回复:23



交大电气

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-09 20:50:05
楼主
你的企业电压等级有多高?高压电机等级是多少KV?各行业供配电方案调查!



交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-06-16 23:31:27
1楼
你的企业电压等级有多高?高压电机等级是多少KV?各行业供配电方案调查!

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2008-06-20 09:27:43
2楼
我单位是35KV进线,有一个35KV变电站,两台4000KVA的主变,两台50KVA 的站用变,还有4台1250KVA的配变.

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2008-06-20 09:28:53
3楼
两台10KV   1000KW的电动机,两台10KV  440KW的电动机,都是空压机

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-20 09:52:28
4楼

呵呵,有220千伏,110千伏,35千伏,33.3千伏,六千伏,下面是低压.

彬彬有礼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-06-21 07:12:50
5楼
110千伏变电站,40MVA主变一台,10KV高压电机!

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-06-21 10:43:08
6楼
10千伏进线,变压器,4台2200K,供电4台中频炉;2台1600K,1台315K,1台630K,全是低压400V的负载

虚心123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-06-21 20:09:03
7楼
66kv进线,20MVA主变一台,6KV高压电机

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-06-21 22:29:12
8楼
哇噻  都是大家伙   我们的太小就不好意思说了  呵呵

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-06-22 21:00:03
9楼

 

    都是大家伙

我这有两个小的,10KV 电线,两台1250 KVA。

西玛仪表 028-66505957 13808018567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:54帖 | 1652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2355
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2008-06-22 21:09:02
10楼

我们是集成商。。所以最高380V呵呵~~~~~

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-08-24 19:55:59
11楼
欢迎交流                                         

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2009-01-10 16:28:57
12楼
欢迎大家讨论                   

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2009-01-11 09:56:35
13楼
两路10KV电源进线,分别各带1台1000KVA主变分列运行。

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-01-11 10:01:16
14楼

 我们是自发电孤网运行,电压等级10KV.

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2009-05-09 13:28:44
15楼
欢迎大家讨论                   

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2009-05-09 21:57:03
16楼
交大 问这么多 你想干嘛

584955226志刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2009-05-09 22:47:31
17楼
10千进线,一台6300千伏安给高压电机(6000伏),一台3150千伏安给高压电机(6000伏)一台1250千伏安低压,一台630千伏安低压

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2009-05-10 01:08:11
18楼
10KV双回路进线,10KV高压电机两台

hhjdsrm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-05-10 19:15:05
19楼
我单位是35KV进线,有一个35KV变电站,两台10000KVA的主变,电动机最大的是6KV 2500KW的同步电动机,异步电动机最大的是380V 440KW的,另外我公司还有10多台380V 320KW的异步电动机用DW15-1600开关直接启动。

44yanzhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2009年4月22日
发表于:2009-05-10 20:06:26
20楼

十千进线,然后都是用三百八的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页