紧急求助,防止电磁干扰屏蔽线怎么接? 点击:160 | 回复:2



fallendevil

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-06-08 15:48:54
楼主
可燃气体探测器受对讲机影响,电磁干扰造成报警,后来发现没接屏蔽线。请问如何接。控制器到现场的探头是用的 屏蔽电缆。这个屏蔽层两端怎么接地。是一端与控制器接地,另一端与探头外壳接地。还是其中一端接地,另一端悬空呢?我听过一个仪表老师讲传感器屏蔽是控制器那边与外壳接地,现场端悬空。请问到底怎么接呢???



jesseff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2008-06-15 13:37:05
1楼
只要一端接地即可,最好是控制器端接地

世事如棋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-06-18 22:29:15
2楼

防干扰采用一端接地,现场悬空就可以了,控制端进接地铜牌即可。