怎样判断变频器电流互感器的好坏
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2008-06-09 23:26:02
1楼
我原来发过帖,说得很清楚了,你可以搜下
回复
引用
举报
翔盛化纤
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 475回
年度积分:0
历史总积分:692
注册:2005年7月27日
发表于:2008-06-10 10:56:27
2楼
霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法.
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2008-06-19 00:56:53
3楼
这个就是台达的霍尔,电源
+-
15V,量程为100A,0-4V 输出
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2008-06-19 00:59:43
4楼
这个是在板上的,铜箔有点烧坏了,最好在路测量
回复
引用