Wang-fei
第一次使用ABB的变频,感觉看过手册后云里雾里的,特向大虾请教:
配置了标准操作面板,DI1通断表示启停,DI3通断表示手动/自动切换;原控制思想:可实现外部手动控制和自动(模拟量)控制;
在初步使用中因无模拟量信号就使用手动控制,出现个问题:机器为风机,当使用宏PFC时怎么设置都报警.
疑问:是否说明外部没有模拟信号时不可以使用它,
现在使用手动/自动宏
当具备模拟量时(AI2)是否就可以使用PFC宏,具体参数作如何设置???
没有愿意赐教的么!!
ksh2913
可以 类似pid设置