低压配电柜线路图 点击:7674 | 回复:10



李占松

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年11月15日
发表于:2008-05-29 15:27:21
楼主
我使用200KVA变压器,想做一个14路输出的低压配电柜,那位有此方面的线路图,请发一下



漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-05-29 15:38:13
1楼
这个太简单了,可惜我没有现成的图。

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-05-29 15:43:47
2楼

应该就是低压侧一个总开关,总保险,然后分到每一个支路上吧。如果各支路电流不大的话,可以用断路器。

水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-05-30 09:55:32
3楼

是啊,记得选好断路器。

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-06-10 17:59:19
4楼

一般是总进线隔离刀加一只总进线断路器,后面再分开布置!

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-06-10 18:09:17
5楼
比较简单吧,14路,200KVA,直接用断路器就行吧,如果平均负载的话,就跟好说了

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-06-10 18:25:42
6楼
选用ABB的空开,耐用

lixukai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-06-10 18:40:36
7楼

用一个总的断路器不用加熔断器,再分支,电流的整定在网上可以查到.还要加无功补偿柜.无功补偿柜要加熔断器.

李占松

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2004年11月15日
发表于:2008-06-15 20:17:15
8楼

谢谢楼上的各位朋友.问题已解决

wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-06-17 10:11:41
9楼
引用唐勇 的回复内容:

一般是总进线隔离刀加一只总进线断路器,后面再分开布置!





成成520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-04-17 14:18:21
10楼

我需要一份配电线路图


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师