sj300 7.5KW跳E30.3 E30.6要从哪部分下手.
我断开PCW2直接跳E30.6. 是不是与PC929有关呢.
本人初接触日立,望请大侠相助
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2008-05-27 12:45:27
1楼
E30.6 IGBT保护 应该是驱动上的问题,和PC929当然有关。阿尔法变器 是多大功率。小功率的话不是很好查,有好多机器在模块背面。
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2008-06-11 09:05:07
2楼
已经很长时间不来这里了,觉得改板后的效果及方便性不如以前,可能工控网觉得自己翅膀硬了不需要大家来出力了,王小二过年一年不如一年!弟兄们赶紧撤吧!