315-2DP:6ES7 315-2AG10-0AB0通讯速度最大为多少?1.5Mb不支持吗?如果不支持我能用50米DP电缆通讯吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
马工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-23 12:28:32
1楼
315-2DP明显支持最多12mB/S ,如果你用1。5,最多可以200M电缆,你说的1。5M不支持是不是你插到MPI的口上了
回复
引用
举报
苗子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:363帖 | 2721回
年度积分:0
历史总积分:5525
注册:2002年11月15日
发表于:2008-05-23 13:44:18
2楼
理论值就是1楼说的,
不过工业现场可能不一样,干扰问题