谁有s7-200的污水处理泵的集水池的程序 点击:355 | 回复:2



fatshy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年5月10日
发表于:2008-05-10 13:39:05
楼主
小弟要做关于城市污水处理的毕业设计,哪位大虾知道,请告诉小弟我,最好是集水池部分和栅栏部分的程序,附图说明
根据水位控制泵的启停;三种运行模式的水位值可通过上
位监控机设置;正常模式中的白天模式和夜间模式之间自动切
换(切换时间点可在上位监控机上设置);雨天模式、暴雨模式通
过上位监控机人为遥控设置;6台泵,五用一备。
当要加泵时,选择启动无故障、未运行泵中运行累计时间最
短的泵;当要减泵时,停止运行泵中累计运行时间最长的泵;在
任何一台泵启停20s内,其它泵不可启动;任何一台泵自停止运
行起,10min内不可再次启动;水泵启动时,先启动泵,10s后再
开启对应出水阀,停止时,先关阀门,阀门关闭后再停泵。



工控网论坛管理员

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2845
  • 注册:2010年6月04日
发表于:2010-08-17 19:09:33
1楼
请抓紧时间去结贴,新规则即将生效,不按时结贴将受到扣分惩罚。

具体请查看新积分规则:http://www.gongkong.com/webpage/forum/201008/2010081114212300001-1.shtml

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-08-17 19:43:35
2楼

这个问题更像一个具体的项目,不想毕业设计啊!

光凭理论设计,有点勉为其难了。。。。!  除非纯粹考虑停留在理论!