恒压供水系统 点击:801 | 回复:8



hf596

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2007年11月28日
发表于:2008-05-07 21:13:23
楼主

请教高手:我这里供水泵两台150KW和一台90KW的电机,用一台变频器控制,我想用一台软起动器,当需要切换时,是不是变频转到软起动后,由软起动切换到工频,这样行吗?




梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2008-06-16 13:14:52
1楼

这样可以,但这么大功率切换一般是将水泵停下后再切换吧

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-17 17:35:11
2楼

        “我这里供水泵两台150KW和一台90KW的电机,用一台变频器控制”

1、设你的系统在用水低谷时供水功率是90KW;

2、设你的系统在用水高峰时供水功率是(150+90)KW;

3、首先你可以用一台150KW的变频器,启动运行150KW泵机,进行供水,如果用水功率在150KW 以下,只要变频运行150KW泵机就够了;

4、当系统用水功率超过150KW 时,将150KW泵机切换到工频运行,用变频器启动运行90KW泵机;

5、当系统供水回到用水功率在150KW 以下时,变频器停车90KW泵机,150KW泵机由工频运行再切换到变频运行;

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-17 17:38:04
3楼
6、切换过程是在运转过程及时切换,不要停机切换;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-17 17:41:17
4楼
7、切换动作可以由位差范围控制,也可以由系统压力变化范围控制;

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-06-17 18:39:41
5楼
可以在运转时候切换的         

心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-06-18 01:08:27
6楼
引用刘志斌 的回复内容:

  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2008-06-18 15:47:32
7楼

支持刘志斌老师,不过在切换时要注意变频频率的平稳转换和延时,工频切换到变频时初始设定为高频(如48),变频切换到工频时初始设定为低频(如35),具体按实际情况。

sst2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年12月23日
发表于:2018-01-19 10:37:40
8楼

这主意好,降了不少是成本,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师