“我这里供水泵两台150KW和一台90KW的电机,用一台变频器控制”
1、设你的系统在用水低谷时供水功率是90KW;
2、设你的系统在用水高峰时供水功率是(150+90)KW;
3、首先你可以用一台150KW的变频器,启动运行150KW泵机,进行供水,如果用水功率在150KW 以下,只要变频运行150KW泵机就够了;
4、当系统用水功率超过150KW 时,将150KW泵机切换到工频运行,用变频器启动运行90KW泵机;
5、当系统供水回到用水功率在150KW 以下时,变频器停车90KW泵机,150KW泵机由工频运行再切换到变频运行;
