求教STEP7模拟量测量为什么要除27648 点击:2870 | 回复:10



xuttjs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2008-05-06 11:13:22
楼主



xuttjs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年3月25日
发表于:2008-05-06 11:15:35
1楼
STEP7模拟量测量为什么要除27648

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-05-06 13:49:07
2楼

举例4-20mA模拟量,0mA的时候PLC接收的应该是0,而20mA时,PLC接收到的为27648。所以除27648就是希望显示0-100%

清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-05-06 13:50:40
3楼
输错了:应该是在西门子300PLC中4mA的时候PLC接收的应该是0,200PLC中0mA的时候PLC接收的应该是0,

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-06 13:54:11
4楼

编程者显然是把它转换成工程数值,但

Step7的模拟量比较复杂,它能直接支持毫伏信号,

所以为什么会除以"27648"就有点说不清了,      

 

二十四桥明月夜

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2008-05-06 14:12:09
5楼
模拟量模块采集到的输入信号,其数字范围是:0~27648对应实际物理温度值0~100摄氏度

戴眼镜的胖子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-07 16:08:52
6楼

问下上面的几位前辈,28648和模拟量模块的精度有关吗?比如我的是一块8通道,AI*12BIT的模块,12和27648有关系吗?

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-05-07 16:13:37
7楼

27648與模塊精度無關,因為12位的模塊,是先左移3位后然后進行處理。

這可以去參考西門子《模板規范手冊》

prince

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2007年5月07日
发表于:2008-05-07 19:01:25
8楼
引用二十四桥明月夜 的回复内容:模拟量模块采集到的输入信号,其数字范围是:0~27648对应实际物理温度值0~100摄氏度



对呀,很简单的问题嘛

andyy19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2009-03-28 17:09:44
9楼
看完大家的指点我也明白了,谢谢哈

hq1319

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2011-10-29 18:24:13
10楼
你明白了吗?我觉得你没明白!请注意7楼回答,这个虽然没什么必要弄明白,但我相信很多在这里回答的人都不明白!