[求助]现场总线的选型问题? 点击:260 | 回复:5



意识流传

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2008-05-05 22:31:39
楼主
想选型的总线要求是:总线速率700米内可靠通信速率≥1Mbps。请问,PROFIBUS可以达到要求吗?其他的总线呢?



朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-05-06 14:58:43
1楼
不容易!用低衰减电缆传输或加中继。

gougunsk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2007年2月24日
发表于:2008-05-06 18:03:04
2楼

可以用同轴总线,Controlnet或S908 Remote IO采用的都是同轴总线

勾股通信有同轴总线的技术,可以联想系.

如果用光纤总线就有很多选择:Profibus,MB+,CC-LIINK等总线都可以完成.同样可找勾股通信.

要组现场总线网络,就找勾股通信

gougunsk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2007年2月24日
发表于:2008-05-06 18:04:20
3楼

同轴总线在5M的速度时可传1KM,在2M的速率时可以传2KM

ddyyhh66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2008-05-07 01:44:57
4楼
PROFIBUS可以!!

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-05-07 08:38:29
5楼
我们试过:通信速率在1.25M时,I/O用导体为18AWG、特性阻抗120Ω的屏蔽双绞线(STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG )达500米。