TD2100怪病!!!
点击:
141
| 回复:
0
kry1011
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:557
注册:2006年9月14日
发表于:2008-05-05 08:38:01
楼主
TD2100一拖三,在给定0.6MP时,压力都比较稳定。在给定0.5MP时,就不停的切泵(其实设定0.6MP时,当时一台泵就足够了),压力不够时好象两台一起加,等加了之后变频上反馈超了0.55MP或更高,结果减泵就两台一起减,减到0.45MP或更低才加泵。(不断的加减泵经常报E001 E002)。压力表换了4个了,用在其他地方都好好的,不过其他泵都设定在0.6MP以上。主控板已换过,还是同一毛病。郁闷中.....