第四次是一台江阴的废棉处理设备,配套的5.5KW离心风机电机严重过流
5.5KW 15A电流。设备厂家在本地更换一台7.5KW电机(都是Y132基座,可以安装)
安装后电流在17A以上,还是过载
厂家没辙。
不过5.5KW 15A电流适用1个礼拜没事,7.5KW 17.5A使用1个多月也没事
后来厂家发过来一台江阴精亚的同型号风机,安装后电流落到16A
看来不是风机的问题。
我们怀疑风机负载过重,试验把进风口打开。TMD 电流迅速变为20A
就把进风口堵住,电流却落到9A
原来离心风机“负载”愈重电流越小。"负载"越轻电流也大
最后把进风口用细风管(铁皮管道),电流在11A左右。设备工作正常
看来不懂机械和风机原理还是不行
第七次
我们分公司的一台带离心风机的电机烧了,37KW6极/22KW8极双速电机固定在6极使用
检查,全部线圈发黑,说明没有缺相。询问得知该电机安装使用还不到1个月,原属于空调罗茨风机电机。刚刚安装时电流53A,电机6极额定电流70A,没有过流。
检查接线,原电机6极把U1 V1 W1接三相电,U2 V2 W2短接 低速8接时只U2 V2 W2通电。现在U2 V2 W2短接后直接启动,且启动频率不到1次/天
怀疑1、双速电机没有行业统一的数据,该电机生产厂生产的电机在我公司也曾经出现过无疾而终。厂家说偶尔会出现,换新线包。可能原罗茨风机电机不适应离心风机(自己给自己找借口)
2.罗茨风机工作过程中电机表面有比较高的气流散热,安装在离心风机后电机散热不良,长时间电机绝缘老化(有可能)
3.电机保护问题,用CJ20-100A接触器,90A热继电器。保护电流过大,接触器也偏小(电工没有水平)
