为何漏电开关380V的跳电,220V的却不跳电??? 点击:2547 | 回复:9



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-17 09:06:08
楼主
配电箱的主开是100A的(不带漏电的),三个支线断路器都是380V40A(不带漏电的),一个支线断路器220V25A(带漏电的)。

昨天新进一台设备,设备的主开是施奈德三相380伏带漏电的断路器(40A),在试机时无论接什么负载漏电开关都会跳电. 只要接负载漏电开关就跳了。

另外有一台设备是220V的,断路器220V25A(带漏电的)却不跳电。

同样的使用条件为何380V带漏电的断路器(40A)跳电,而断路器220V25A(带漏电的)却不跳电呢????

为何380V的跳电,220V不跳电???





勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-04-17 09:12:56
1楼
这个设备的主开关可能是坏的!!施耐德的产品也是不可靠的,我亲身经历一施耐德CJX2的接触器配的辅助触点LA11里面的触点装反!!!!
抵制这些无耻的国家无耻的人生产的无耻的产品!!!!

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-24 15:18:53
2楼

不是开关的问题,我一开始也怀疑断路器的问题,换了一个还是这样。

不明白?请教了

 

5fsky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2008-04-28 06:59:48
3楼

施奈德三相380伏带漏电的断路器(40A),

用零线没,零线进开关没?

baitdkjjtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2008-04-29 20:56:59
4楼

断路器换一个大的试试

别刚刚好是40A的

好爱电控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2008-06-22 22:01:05
5楼

可能和零线有关

 

自由路自己走

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-06-22 22:20:02
6楼
引用的回复内容:

施奈德三相380伏带漏电的断路器(40A),

用零线没,零线进开关没?





文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-06-26 18:21:25
7楼

多数是用了零线,而零线没进主开关

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2008-06-27 08:35:14
8楼
关注                                                      

ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2008-11-12 11:44:01
9楼
零线不进开关你用三相漏电干吗?