应急照明系统存在的问题与对策 点击:356 | 回复:3



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-04-15 09:52:26
楼主
某高层商住楼,消防设施一应俱全,日常维护、管理工作也很严谨,却唯独应急照明系统在日常检查中经常发生故障,该单位认为是线路问题,并不深究。不久,十层办公室发生火灾,上下3层照明被切断后陷入黑暗,人员一片恐慌。幸而火灾扑救及时,才没有造成人员伤亡。事后检查发现,原来在线路设计时,业主为方便管理,在应急照明系统末端加上了开关,开关开时一切正常,关时,应急照明系统无法点亮,而火灾恰巧发生在开关关时,险酿大祸。笔者在工作中经常发现:许多建筑虽然设置了应急照明系统,可在消防验收或日常监督检查时应急照明系统却亮不起来,不能指引人员疏散。试想一旦发生火灾事故,照明电源被切断后,人员在黑暗和恐慌中难以疏散、逃生。

  笔者认为,应急照明系统能否正常工作,与消防用电负荷标准和消防用电设备线路敷设、应急照明系统设计、火灾自动报警系

统的非消防电源强行切除功能、及火灾时消防电源工作情况密切相关,理清这个思路,才能找准症结所在,从根本上解决问题,避免小事酿大祸。

1消防负荷标准及线路敷设,是消防应急照明系统能够“亮”起来的先决条件

  在供配电系统中,用电设备被称为负荷,消防用电设备即消防负荷。根据对供电可靠性的要求,以及中断供电后将在政治、经济上所造成损失或影响的程度,负荷可分为三级:

  (1)一级负荷:应由两个独立的电源供电,当一个电源切断时,另一个不受影响。两个独立电源来自两个不同的发电厂或两个不同的区域变电站,或其中一个来自自备发电设备而另一个来自区域变电站;

  (2)二级负荷:应由两回线路供电,且变压器也应有两台;如果条件不能满足,允许由一回6kv及6kv以上的专用架空线路或电缆供电。考虑到电缆供电的不可靠性,采用电缆供电时应为双电缆,且每根电缆均应能承受100%的二级负荷;

(3)三级负荷:其供电没有特别要求。

  对于消防设备的配电线路敷设,国家标准规范也明文规定:当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm;当采用明敷设时,应穿金属管或在金属线槽上涂防火涂料保护;当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。

  总之,建筑设计必须严格遵循消防负荷级别设计及供配电线路敷设的要求。根据国家规范要求设计消防负荷级别,从源头上就保证了消防应急照明系统最大限度地发挥其功效,为人员疏散、逃生赢得宝贵的时间。有些建筑由于城市供电线路没有到位,在消防负荷上不能满足要求,甚至所有消防设备都不能保证负荷,一旦失火后果不堪设想;也有些建筑是由于人为因素,在设计和线路施工上取巧,殊不知应急照明系统的设计和严格的线路施工要求却正是危难时刻的生命之灯。

2消防应急照明设计的原则、基本要求

  消防应急照明设计的原则是保证在火灾事故发生时,正常照明切断后,为人员的安全疏散、逃生提供安全出口位置、方向及必要的照度,为消防队员的救援、灭火工作的持续进行提供应急照明。其设计应作到安全可靠、技术先进、经济合理,且便于安装、管理和维护。
应急转换时间设计要求为:因正常电源故障自动转换为应急照明时,其转换时间用于疏散照明或备用照明时不应大于15s,用于安全照明时不应大于0.5s,自带电源型应急照明不应大于5s。从正常断电后应急照明点亮开始,消防应急照明的持续工作时间不应小于30min。

  应急照明系统是针对于人员的疏散、逃生要求而设计的,因而在进行应急照明电气设计时要处处注重消防安全要求,从电源控制线路方式和灯具控制方式两方面着手,严格区分正常照明和应急照明的线路、配电箱及其他相关配置,保证应急照明线路的安全可靠性。

  (1)消防应急照明电源控制方式。在火灾事故中,正常照明电源的切断方式有内部全切和局部分区切断方式。与此相对应,消防应急照明电源的启动方式亦有全部启动和部分启动方式。一般电网备用电源的启动与消防动力电源动作一致,但应与发电机组或蓄电池组综合考虑,以保证消防应急照明的要求;

  (2)消防应急灯具控制方式。集中供电式灯具(无论持续或非持续运行)和组合式应急灯应按建筑防火分区划分控制区域,不宜跨越分区,同时应与正常照明部分分别控制与保护。无论采用何种电源供电方式,持续性和非持续性灯具附近(或其本身)都不可设有闭锁应急照明灯断电启动的开关及装置和可以关断应急照明状态的任何开关,这一点至关重要。许多建筑为生活便利,在应急照明线路上随意设置各种功能的开关或节电器,虽然设计和施工都符合要求,但只要开关处于关闭状态,则应急照明系统就形同虚设,留下了安全隐患。

3火灾自动报警系统对消防用电设备的控制功能也极为重要。这里只关注火灾情况下消防电源工作和非消防电源切除功能

  火灾自动报警系统的保护对象多种多样,建筑规模大小不一,系统规模也大小不等,工程设计内容差距很大。系统设计应根据建筑规模、被保护对象的性质、火灾探测区域的划分和消防管理机构的组织等来确定,但在消防控制联动功能中,非消防电源切除功能必不可少,它是为了保证消防用电负荷,降低非消防电源电气线路在火灾时短路或对消防电源线路造成短路等不良影响,同时接通持续性或非持续性应急照明,以利人员疏散、逃生。

  综上所述,应急照明系统在火灾时能否发挥作用至关重要。在实际工作中要细心分析、认真检查,找出问题的关键,以利于火灾事故时人员迅速有序地疏散、逃生,最大限度地减少人员伤亡。




5fsky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1654
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2008-04-28 21:32:40
1楼
看来是让我们学习的 吖                                        

a04787974699

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2010-08-19 14:40:07
2楼
典型超市应急照明系统电路图

a04787974699

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2010-08-19 14:43:46
3楼
我需要看典型超市应急照明系统电路图

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师