whfym
单位新安装一台管材注塑机,主机是90KW、4级变频电机。采用LP-100G变频器调速。安装完毕运行时,只要提速或是减速稍微快一点,就显示OC1,故障停机。复位后仍可启动,恒速时可正常运行。另外主机调速最高只能调到750转,电流100A,再高同样显示OC1故障停机,因初次接触变频器,随机也没有使用说明书,不知是什么原因造成的?该如何处理?请师傅们给予指教。谢谢!
天高云淡^-^
谢谢。应该没有速度限制,速度增加,电机的电流也增加,如果限制在750转,电流最大也只有100A。那电机的选择就没有必要选择90KW.
zhuquanzhi
变频器选小了 起动时报OC1是一般是加速时间短的原因,但最终还是负载过大,1楼说的是对的 你不行啊就把变频器里面的电机额定电流值设大点,再看行不行
GS518
0.01
谢谢各位,由于这几天有事情没有上网,所以没有回复,请谅解。90KW的电机选择的是LP-100G-093(B)。应该是合适的。变频器里没有设置电机电流的参数,也没有限制速度的参数,所以不知如何是好?频率在32HZ就停车,现在问题还是没有解决?敬请高手指点
gydzx
宁波初学者
syflg
华东工控
典型的变频器质量问题,现在好多厂家像55千瓦以上,出厂可能都没有做过电流测试的,只是在线路板上模拟一下,这跟实际带电机是两回事。所以你肯定得找厂家,让他们给你换板。下次买变频器不要一味求便宜,大部分机器价格跟质量还是成比例的。
ah
问题搞定没? 搞定的话就说说到底是么回事啊!
冰雨的冷
蓝天月亮
痕迹***问问问
绿城混混
liuzhongyu87
在下想请教一个问题,有没有人知道LP-100G变频器的加减速时间的参数啊