关于风机的变频节能 点击:801 | 回复:16



yhlhmyxx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年11月29日
发表于:2008-04-09 21:34:09
楼主
有一离心式鼓风机,由6000V.350KW高压电机驱动,供高炉燃烧所需风量。此风机调节由高炉操作工根据炉内工况向风机操作工下达所需风压要求,风机操作工调节放风阀放掉多余风量以达所需风压。此风机最大风压0.05MP.高炉正常工作时所需风压0.041MP。正常工作时风机进风门开80%,放风阀关闭到90%。现想进行高-低-高方式的变频节能改造,请问能否可行,有无投资价值。节电率能有多高。



雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-04-10 09:03:01
1楼
你是在那里??到现场看看,可以给我联系feichuan433@163.com

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-04-10 09:03:01
2楼
你是在那里??到现场看看,可以给我联系feichuan433@163.com

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-04-10 09:35:18
3楼

1)如采用国产品牌变频器这个规格的合理市场50-60万左右,

2)高炉属于重要负载,必须考虑自动工频应急旁路;估计这个得增加成本10万左右;

3)如是周期性变动工况,年运行时间在5000小时以上,那就不用考虑,绝对有投资价值..

4)各类理论计节能方法均有局限性,仅供参考而已.....高炉风机类应用高压变频器节能的案例网上介绍很多(建议浏览网络版<<变频器世界>>..

5)重要负载选择产品品质可靠供应商很重要..工频旁路冗余是必须的!! 千万不要为省小钱而找杂牌.."安全才是最大的节能"这是永远不错的///

 

工控自动化代理商

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年4月10日
发表于:2008-04-10 10:52:42
4楼
大家好,之前的我也是做技工,现在改做了业务,在上海专业代理进口:
西门子、施耐德、欧姆龙、ABB、三菱、穆勒等工控自动化产品,竭诚寻找有志者一起合作,共谋发展!
联系人:张工
联系电话:021-69116346 传真:021-69116403
手机:13564738970 QQ:707409002
E-mail: zhangjian8203@126.com

谢谢各位同任多多支持!

器能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-04-10 12:03:25
5楼
欢迎浏览艾默生变频器网站 www.AECdrive.com

Yuzhongxingren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2003年10月04日
发表于:2008-04-10 12:11:21
6楼

我建议直接采用高高方案,高低高的方案损耗太大,估计从节电率上考虑会有些损耗,另外,设备太多检修等都会有些麻烦。

你可以直接联系我:13512111411,021-38892651,Dongbin 采用SIEMENS-Robincon 高压变频方案,电机也不要更换,改造方案最容易实施,并且高炉属于非常重要的设备,采用零点漂移,增加直接自动工频应急旁路等可以有效的增加可靠性。

详细的具体要剩多少电,投资成本等需要考虑具体的工况条件!

王愈强

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:736
  • 注册:2005年2月23日
发表于:2008-04-10 12:19:45
7楼
风机是平方转距负载,你可以自己算一下吗.

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2008-04-10 16:48:11
8楼

0.05是风机额定吗?慎重投资。俺目前专门搞电机调速节能,010-51292237-802,手机13582511569

yhlhmyxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年11月29日
发表于:2008-04-10 19:55:42
9楼
回复内容:
对:飞川关于你是在那里??到现场看看,可以给我联系feichuan433@163.com内容的回复:


我在湖北宜昌

yhlhmyxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2007年11月29日
发表于:2008-04-10 20:01:47
10楼
回复内容:
对:老焉关于

  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2008-04-10 22:04:14
11楼

从技术的成熟性看我觉得以下方式比较好:

高压末端接10kv转380v变压器(400KVA)+355kw/380v变频器+355kw/380v

电机。总成本不会超过30万,2003年给廉江一家水泥厂做过400kw的类似改造,

连续无故障运行到目前。(可惜的是以前的高压电机当废品了,呵呵!)

xyy007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2008-04-15 09:26:21
12楼

你好!我们是高压变频器的厂家!关于你这种工况条件下改造,效果是不错的!

选用高-高方式或高低高方式,都会有各自的优势。

有兴趣我们可以聊一下!

QQ:362168426

flfbz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年6月10日
发表于:2009-09-27 16:54:36
13楼
ken dfafa  afaf adasf aaf

flfbz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年6月10日
发表于:2009-09-27 16:56:09
14楼
    可能不节电哦,投资要慎重。我们也做个类似的方案,没有效果。山西镭科电气-专业变频系统集成商

LANDAJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2008年12月31日
发表于:2011-12-14 18:06:33
15楼
预计节能率在12%左右,就算你的节能率高,还要看运行时间。有什么可以给我发邮件landajian@yahoo.com.cn.我们公司是专门做合同能源管理的,可以联系专业人员给你解答,包括高压变频器。

岭南工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2013-01-08 15:17:22
16楼
建议咨询一下岭南风机。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师