变频器是否会改变功率表的读数?? 点击:940 | 回复:9



yunyg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-04-08 12:50:52
楼主
      一矿井的主通风机进行工程改造,电机由原90KW更换为132KW.并增加变频柜,改造前功率表读数为90KW左右.改造后功率表显示只有60~70KW.请问高手们这个数据正常吗?并且在改造时,风机的扇页角度增大了,也就是说相同的转速下风机的输出功率应该增大了.



动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2008-04-08 13:07:07
1楼
改造后由于变频器的功率因数比较高所以读数也降低了,不知对不对

yunyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-04-08 13:16:01
2楼

但是电机增大了 不会相差这么多吧 ???不管怎么这先谢了

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-08 13:43:54
3楼

 如主通风机没变,工况没变.偶认为这个数据不正常:

1  测量一下变频器的输入电流,看一下电度表,看与功率表对应否;

2 校一下功率表.且看CT变比有没有改变;

3 除了增加变频器,有没有增加直流电抗器和补偿电容器;

个人观点,各位讨论.

 

yunyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-04-08 14:07:07
4楼

感谢三楼,我会去现场检查一下.

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-08 14:48:09
5楼

呵呵,查了一下资料,希望对楼主有用:

变频器功率因数的改善
根据以上的分析,改善变频器功率因数的基本途径是削弱输入电路内的高次谐波电流。因此,不能用补偿电容的方法。恰恰相反,目前较多地使用电抗器法。
1 电抗器法
(1) 交流电抗器法
如图6(a)所示,在变频器的输入侧串入三相交流电抗器AL。
串入AL后, 输入电流的波形如图6(b)所示,高次谐波电流的含有率可降低为38%;功率因数PF可提高至0.8~0.85。
除此以外,AL还有以下作用:
a) 削弱冲击电流
电源侧短暂的尖峰电压可能引起较大的冲击电流。交流电抗器将能起到缓冲作用。例如,在电源侧投入补偿电容(用于改善功率因数)的过渡过程中,可能出现较高的尖峰电压;
b) 削弱三相电源电压不平衡的影响。

(2) 直流电抗器法
直流电抗器DL接在整流桥和滤波电容器之间;
接入直流电抗器后,变频器输入电流的波形如图7(b)所示,高次谐波电流的含有率可降低为33%;功率因数PF可提高至0.90以上。由于其体积较小,故不少变频器已将直流电抗器直接配置在变频器内。

直流电抗器除了提高功率因数外,还可削弱在电源刚接通瞬间的冲击电流。
如果同时配用交流电抗器和直流电抗器,则可将变频调速系统的功率因数提高至0.95以上。

(3) 注意事项
电路中串入电抗器后,变频器的最高输出电压将降低2~3%。这将导致电动机运行电流的增加和起动转矩的减小。因此,当电动机的裕量较小,或要求高起动转矩的情况下,应考虑加大电动机和变频器的容量。

2 十二相整流法
近年来,有的变频器生产厂开始在低压变频器的输入侧采用十二相整流(如日本安川公司生产的CIMR-G7A系列变频器)方式,在改善输入电流波形及提高功率因数方面,取得了显著的效果。
(1) 电路的结构特点
十二相整流的特点是:变频器的输入侧接入一个变压器,变压器的副方具有两组绕组,一组接成Y形,另一组接成Δ形,两组绕组分别进行三相全波整流后再并联.字串2
(2) 十二相整流的效果
变频器输入电流的波形如图8(b)所示,可以看出,其波形已经十分接近于正弦波了,高次谐波电流的含有率只有12%; 功率因数PF可提高到0.95以上。

3 几个实际例子
(1) 某变频器营销公司在销售变频器时,曾带功率因数表向用户显示,用了变频器后,功率因数可提高为1.0,用户很高兴地购买了变频器。但一个月后,电力公司说,该厂的功率因数太低了,要罚款,乃至发生争执。后经解释清楚,配置了交、直流电抗器后,问题得到了解决。
(2) 某厂在安装了变频器后,发现功率因数下降了,便一再地增加补偿电容。非但毫无作用,且补偿电容器容易发生异常。配置电抗器后,问题就解决了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-04-08 21:35:08
6楼

 

    “改造前功率表读数为90KW左右.改造后功率表显示只有60~70KW.”

1、如果功率表的读数是正确的,那就说明改造后电机做功少了;

2、能量守恒,肯定转速下降,出风量降低的缘故;

3、因为是有功功率表,所以读数值与功率因数无关;

 

 

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-04-08 21:52:22
7楼

呵呵,刘工说的对:1、如果功率表的读数是正确的,那就说明改造后电机做功少了; 

                              2、能量守恒,肯定转速下降,出风量降低的缘故; 

                              3、因为是有功功率表,所以读数值与功率因数无关;

                              4.   功率因数提高是指负荷的无功需求量从电源处吸收的少了。

    

  

grnie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-04-09 11:16:47
8楼

不要怀疑,没有问题的,功率表读出数据如果准确,电机的做功也就下降,你就效验一下功率表,我认为这是正常的

 

wangzhende

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-04-11 20:29:08
9楼

谢谢资料

学到很多东西