我公司先有一台5.5KW的施耐德.通电带电机运行有时跳SCF有时又不跳。最后把霍尔去掉又跳输出短路故障。不知哪位高人能指点以下在下不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 23:34:00
1楼
驱动电路有问题了,把霍尔去掉又跳输出短路故障这是正常的。最大可能是INTC0018老花了,性能不稳定了,换试机
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 23:37:00
2楼
当然驱动电路光藕等也要查一下,不过根据我的经验还是INTC0018的问题大点,查吧
回复
引用
举报
雪
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2001年4月16日
发表于:2008-03-30 04:29:00
3楼
谢谢你我明天去试一下我看过好多你的解决方案实在很佩服希望有空多交流一下再次感谢