当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
富士G11怪病
点击:
298
| 回复:
3
zengmingweb
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2007年12月14日
发表于:2008-03-29 10:33:00
楼主
我有一台富士G11,75KW的变频器运行到40HZ的时候掉频。运行到40HZ的时候自动停止。不知道是怎么回事,请各位高手给点意见
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
帅乡高人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2006年7月29日
发表于:2008-03-29 17:18:00
1楼
这要看负荷有没有变化。有可能是变频的模块的问题。我也有碰到过这样的事。
回复
引用
举报
段海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年8月01日
发表于:2008-04-01 17:32:00
2楼
不是模块问题,驱动板有问题!我修过一90千瓦的和你的机子现象一样!详情:www.shdongtong.cn
回复
引用
举报
北京通宇环球
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2008-04-01 19:05:00
3楼
专修富士变频器
回复
引用
举报