YYYL
院子
FX2N控制这60抬设备.因为设备的通讯协议为MODBUS,所以要用MODBUS,不能用CC-LINK.
希望您们给予指点.谢谢.
没有高手,还是不屑这个问题?
西玛仪表 028-66505957 13808018567
modbus采用485总线式结构。利用FX2n的外接通讯卡进行通讯。由于设备太多。中间加2个到3个485中继器。然后自己编通讯。。。这点应该比较简单。
对上位机也是采用485总线式结构。。。上位机做一个100~500ms的定时采集命令。PLC收到命令才发送需要数据。PLC同样做个100~500ms的定时采集命令。设备同样收到命令就发送。接收部分。上位机随时准备接收PLC数据。PLC随时准备接收设备数据。
个人意见
love2006
楼上说的好........
5fsky