楼主
写了一个程序,在子程序里使用STL指令,写入PLC时报警,错误代号6618,被告知:
错误现象及原因
STL/RET/MC或MCR指令被使用在子程序或中断程序中.
难道子程序里不能用STL指令?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2008-03-21 23:23:00
1楼
在中断程序和子程序内不能使用STL指令。
回复
引用
举报
张文勉
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 1660回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2007年12月17日
发表于:2008-03-22 03:19:00
2楼
路过
回复
引用
举报
杨波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 828回
年度积分:0
历史总积分:1103
注册:2007年10月31日
发表于:2008-03-22 15:36:00
3楼
不能使用的