求助:关于STL指令 点击:366 | 回复:3



coasttocoast

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年3月25日
发表于:2008-03-21 17:48:00
楼主
写了一个程序,在子程序里使用STL指令,写入PLC时报警,错误代号6618,被告知:

错误现象及原因

STL/RET/MC或MCR指令被使用在子程序或中断程序中.

难道子程序里不能用STL指令?



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-03-21 23:23:00
1楼
在中断程序和子程序内不能使用STL指令。

张文勉

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2008-03-22 03:19:00
2楼
路过

杨波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1103
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-03-22 15:36:00
3楼
不能使用的