0-20mA的一般能否改成两线制? 点击:485 | 回复:3



ffq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2008-03-19 11:09:00
楼主



亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-03-19 13:38:00
1楼
说明白点呢

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2008-03-19 16:48:00
2楼
0mA时两线制怎么供电?

@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2008-03-19 17:29:00
3楼
工作耗电流+漏电流小于4mA时,可做4--20mA两线制,0--20mA的不可以。