当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
怪事?
点击:
555
| 回复:
8
1314520
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1181回
年度积分:0
历史总积分:1723
注册:2007年11月21日
发表于:2008-03-17 19:58:00
楼主
我厂有一空调制冷系统,由若干电机组成。(有几个停止工作了)今天做日常停电检修,检修发现有几个电机烧坏了,就把那几个空开关闸了,出于怀疑,我就合了其中一个闸,通电试验一下,按了按钮,严重短路(起电弧了),空开和热继动作跳闸了。
我就把其他好的空开合上,开始通电,合了前3个都没有问题,到了第4个时,只听到[b]砰[/b]的一声,空开和热继又动作跳闸了(起电弧了),再合另外一个,也是如此。我就纳闷了,先前一直是在工作的,怎么会跳闸呢?
求教各位电工师傅们!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2008-03-17 20:26:00
1楼
我觉得也怪
回复
引用
举报
胶东半岛
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:389
注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-17 21:39:00
2楼
春节期间我们停产停电检修(相电压约430V),生产前检查相间,对地值均正常,合送800A开关时下端10A分开关短路放炮(10A跳闸)。断电拆卸检查发现空开两相绝缘击穿为接线端子松动焦烧造成,分析认为在高电压,端子绝缘损坏且震动后发生短路
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2008-03-22 03:23:00
3楼
不要做这种冒险动作,应该逐步测试完毕后方可试车.
回复
引用
举报
明理
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:43帖 | 3150回
年度积分:0
历史总积分:20986
注册:2007年6月21日
发表于:2008-03-22 16:15:00
4楼
是怪
回复
引用
举报
潜龙在渊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:914
注册:2007年8月09日
发表于:2008-03-22 18:27:00
5楼
怪
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-25 18:52:00
6楼
期待中
回复
引用
举报
ksw
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-03-25 22:42:00
7楼
你说得不太详细,干电的都知道很多故障不亲自到现场是很难排除的,你合到第四个的时候空开、热继同时跳那么热继为什么会跳呢?说明电动机启动了、电缆接地了、电机烧了跟前级没有关系,短路电流是负荷侧来的,这次故障加上前几次很有可能导致空开损坏所以后也送不上,你查查空开吧。
回复
引用
举报
1314520
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1181回
年度积分:0
历史总积分:1723
注册:2007年11月21日
发表于:2008-04-08 22:16:15
8楼
谢谢各位了,由于前段时间没有上网。问题解决了。
是由于接线排出了问题,相间短路了,并且接地了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电工使用软件和小工具大全
[14146]
单按钮控制电机启停的电路原...
[10938]
磁环的作用原理 (图)
[35242]
交流接触器为什么有380V和22...
[13704]
吊顶LED灯关闭后一直有余光的...
[93978]
吊扇轴承应该怎样拆卸
[10773]
请教,电表为什么反转
[16557]
单相220V如何转换为三相380V...
[24438]
微断2P与1P+N开关有什么区别...
[12751]
132KW电机(Y315M-4)星三角启...
[12049]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号