双支热电阻,一支送往DCS,一支送往就地控制柜温度控制器。DCS显示的数值比温度控制器低8度,搞不清楚是怎么回事。有没有高手指导一下?



rdgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2008-03-14 21:01:00
1楼
1  更换双支热电阻体
2  校验热电阻体
3  校验DCS系统通道和温度控制器