剑工你好!新手,有个问题请教。我的现场是S7-400站通过PROFIBUS连接19个ET 200M子站,08年秋天的时候有一个子站不定时的出现设备全部停机的现象(有的时候1-2天停一次,有时30分钟内停3-4次),这种停机现象只是一闪而过,再次立即启动所有设备全部可以启动起来,但严重影响生产,当时怀疑是干扰的问题,但是也不确定,之后在一次停机检修时,对所有的所有的PROFIBUS总线接头打开重新压了一遍(总线连接器用的是6ES7972-0BA12-0XA0),之后至今未出现停机的现象。不知道是不是接触不好造成的?请问有没有遇到过这种情况?
我现在想把那个停机的子站加装一个独立的315-2DP的CPU(让他独立运行,不受400控制),请问怎样和原400CPU通讯,400CPU和上位机用的是光纤以太网通讯,那么我要加的这个300CPU和原400CPU可以通过以太网通讯吗?具体应该怎么组态,怎么把这个子站从原400CPU的组态以及程序中删除?如果300和400通过以太网通讯,应该怎样编程?