首页 上一页 1 2 下一页 尾页

称重显示表4-20ma信号与AI模块不兼容? 点击:2147 | 回复:35



chasesun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-13 10:21:00
楼主
遇到此问题:
    有称重显示控制表一块,信号输出为4-20ma,量程范围为0-3000Kg
    AI 模块 8x12BIT ,0-5通道选项卡设置为4线制(C),6-7通道选项卡设置为2线制(D)
    PLC中:0,1,2为称重显示表0-3000kg,6-7分别为1Mpa/2Mpa的压力变送器
    故障排查中此AI模块没有连接任何变送器与称重表。

    将称重表输出的信号接入到2通道后发现PLC检测值为3000kg(无论信号实际是多少),并且6-7通道的测量值也同时变为1Mpa/2Mpa,断开称重信号,3个测量值又同时归0。但将校验仪输出的4-20ma信号接入2通道也没有什么问题(6-7无变化)。用万用表测量称重表的输出与校验仪对比又正常无误。在此之前一直很好,只是最近几天才发生此故障,请问是什么原因导致的?称重仪表故障吗(但是输出又正常)?还是此称重表的输出不是标准信号(故障之前一切正常)?
    恳请解惑!


    



茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2008-03-13 10:33:00
1楼
你在仔细检查一下,要真是象你说的那样,感觉不应该啊.
(在此之前一直很好.只是最近几天才发生此故障.
但将校验仪输出的4-20ma信号接入2通道也没有什么问题(6-7无变化)。用万用表测量称重表的输出与校验仪对比又正常无误.)

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-13 10:48:00
2楼
是的,正确无误,几个月前也有另外一家供货商的称重显示表在另一个车间安装时也遇到过此问题,老表没问题,一但接上他们的新表就干扰了其他通道的测量值好像也是跑最大(检测新表的输出也没问题),最后他们又更换了一块表。

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-13 17:43:00
3楼
没有人在实际工作中遇到过吗?

cxdxyz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2008-03-13 20:02:00
4楼
你的4~20mA信号可能为两线制信号,应该加信号变送器,变为标准电流信号再送入AI试试

chasesun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-13 21:08:00
5楼
to cxdxyz:
   在此之前一直用的就是此称重表,没问题,最近将设备从平台下移动到平台上,电工可能将表设置乱了,对照称重仪表说明书设置好后遗留下了此问题,另外咨询过称重显示表厂商了,在仪表中并没有其他设置项。

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-25 15:52:00
6楼
没有人遇到过这样的问题吗?

刘天意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2008-03-25 20:15:00
7楼
通常称重变送器输出为4-20MA有源信号,而压力变送器输出为4-20MA无源信号,注意之间的区别

询问

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:832
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2008-03-26 15:14:00
8楼
不会啊

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-27 04:59:00
9楼
to 刘天意:
AI模块通道选项卡设置为C,已设置为4线制的选项,PLC及AI模块都没有更改过,故障前一直在用。不会是称重表自己突然从四线制变成2线制了吧?电路窜了?用万用表测量校验仪的模拟信号与称重表的输出信号,并无太大的区别。
另,如何用万用表测量2线制与4线制的区别?

chaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-27 05:00:00
10楼
为什么会干扰其它通道的检测?

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-27 05:02:00
11楼
更换过AI模块,新模块的反应与之相同。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-03-27 09:46:00
12楼
干扰,加隔离器

日月行天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年5月29日
发表于:2008-03-27 14:52:00
13楼
这个问题我知道,找帕罗肯公司www.cn-paragon.com肯定解决了

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2008-03-27 16:30:00
14楼
可能和传感器有联系,前些天也遇到类似问题,你把4-20的地和接地并一下,试试。

刘天意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2008-03-27 19:16:00
15楼
to ChaseSun:
  我是做维修的,
  PLC及AI模块都没有更改过, 称重变送器也正常,那么只有检查电缆及接法了,有人动过接线吗?再仔细检查称重变送器的组态

刘天意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:588
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2008-03-27 19:19:00
16楼
校验仪输出的4-20ma信号接入2通道也没有什么问题,接入点与称重变送器完全一致吗?

sdzzdwf

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2008-03-27 21:10:00
17楼
to ChaseSun:
这是个有趣的问题,我是做配料称重的,可以分别测试一下仪表的输出和压变的输出,再检查一下AI模块的供电。

netwell

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:241帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2921
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2008-03-27 21:10:00
18楼
不会的,符合4-20M,不该出现问题的

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2008-03-27 21:27:00
19楼
学习啦。。。

ChaseSun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2007年11月11日
发表于:2008-03-28 08:02:00
20楼
致 HBZYCS:
   我把称重仪表移到室内了距PLC柜仅3米远,可以排除干扰现象。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页