今天下午,生产线打电话说有一台电机不能点动(西门子160kw),到现场发现起动电流大直接跳闸,变频器报警显示是编码器故障或堵转。首先怀疑编码器故障,首先对编码器插头进行检查,发现有虚寒的接头,重新焊接后正常,但不到半小时再次跳闸,这次怀疑是堵转,设置成开环后正常,排除堵转故障;领导决定更换编码器(西门子编码器1xp8001),我无意中说再看看插头有没有没接好的,有人说不可能说干检查过,不过还是打开了。拿手灯一照发现果然有一根已经掉了,重现焊接。再仔细检查一遍确认无误后恢复,一切正常。后来想了一下,由于最先是以老师傅焊的,今年已经五十多了,眼花了不太好使,焊的时候没看清楚,呵呵。到此结束。