新手向大家请教:台达DVP60ES00R2的输出端(Y0、Y1……)能否直接和PLC上输出端的+24V相连?



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2008-03-06 13:53:00
1楼
可以

zxjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 418回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:806
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2008-03-06 22:18:00
2楼
可以!!!

zxjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 418回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:806
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2008-03-06 22:20:00
3楼
最好加开关电源,怕电流不够用呀!!!!

yiyibkhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年3月06日
发表于:2008-03-13 21:42:00
4楼
非常感谢

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-03-29 09:20:00
5楼
PLC上的DC24V电源容量比较小,负载电流小于能提供的最大电流是可以这样用的;