楼主
我厂用的是abb的AC800f系统,现场的温度压力仪表也都是ABB产品,与DCS通讯是用profibus-PA接口的,其中压力变送器可以在表上设置地址,温度变送器则无法在仪表上直接设置.现在有一个温度变送器坏了,想换一个但是因为无法设置地址,计算机找不到新换上的变送器.
希望哪位高手能教本人正确的方法,使计算机能找到新换的变送器本人不胜感激