变频器调试注意问题 点击:311 | 回复:2



大城

    
  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2008-02-28 21:49:00
楼主

 
变频技术是为满足交流电机的无级调速而问世的。据了解,经历近半个世纪的研究,变频技术从晶闸管(SCR)时期发展到今天的大功率晶体管(IGBT,IGCT)和耐高压大功率晶体管(HVIGBT)时期,控制技术也发展到今天的矢量控制和直接转矩控制且已全数字化,其机械特性硬度能满足具有一定硬性负载的调速要求,并有很好的运行特性,并可作为现场级与监控级联系在一起,应用更灵活,通讯更自由,对供电系统也可实现无干扰,应用范围几乎涉及到整个工业领域,也在水泥工业得到较广泛的应用。
    在变频器的调试当中,首先必须确认变频器的输入电源的相数和额定电压,是否将变频器的输入和输出搞反,其输出端不能接交流电源。以上两点都容易损坏变频器。
    其次,上电之后应根据电机的名牌参数修改变频器相应的菜单参数,如电机的额定功率、频率、电压及电流等参数。关键是修改转矩提升方式和加/减速时间值,加速过快或减速过快,电动机的再生电流就会增加,使主回路上的直流电压达到过电压的检测值,保护动作或调速失控,严重情况会损坏设备。一般地电机功率越大,加/减速时间应相应地增加。
    石家庄鹿泉水泥厂(2500t/d)生料磨选粉机电机功率为185Kw,变频器选用富士变频器控制器。在调试过程中,变频器加/减速时间设置为100s时,中控一给速度变频器就检测到过电压而跳闸。加/减速时间设置为100s时,转速只能提到450rpm左右。最后将加/减速时间设置为300s才满足要求。
 



雪在烧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2008-03-13 15:16:00
1楼
感谢感谢!

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2008-03-15 21:54:00
2楼
希望大家在这里分享变频器调试经验

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师