发表于:2008-02-26 11:06:00
楼主
ACS800-01-0060-3+P901 带45kw空压机,运行一段时间报3130故障,复位后运行一段时间有报。一天有时候报一两回,有时候报好几回。电源为市电,而且更换过开关.到现场后,测量进线电流三相平衡,而且比较稳定。低速时直流母线很稳定一直再550V左右,转速高了直流母线电流就不稳定了,波动较大,拿万用表测量UDC+ UDC-,测量结果与变频器实际参数组显示的直流母线电压相差不大。怀疑为触发不好或者有灰尘接触不好,打开后测量触发没问题,然后重新拔插触发线上电后,仍然波动比较大。询问客户母线上还有其他整流设备吗?旁边有十几台大焊机工作,可能对电网有影响,客户说我这条线路负载才用50%左右呢,应该没问题。观察了有一个多小时吧,旁边柜子有台自耦降压启动的75kw电机切换,变频器跳闸报3130,跟客户说让他们仔细查找干扰源。不知道那位高手遇到过,这种问题。