西门子变频器MMV 55KW上电报警F004 点击:438 | 回复:2



明清

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-02-17 15:38:00
楼主
西门子变频器MMV 55KW上电报警F004 是电机过热,PTC也是好的。我想是不是控制板子有问题是吗?请各位不吝赐教,谢谢。



阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2008-02-18 09:18:00
1楼
先初始化一下

明清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年4月23日
发表于:2008-02-19 10:45:00
2楼
已经好了,是控制端子14.15没有端接造成的。