请问仪表中的本安和隔爆的等级代表什么???
不防爆的仪器怎么隔爆???
安全栅和防爆盒又是怎么用的???



乐学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-02-14 21:38:00
1楼
网上一搜,就知道区别了,防爆与隔爆是否有区别

袁伟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2008-02-17 14:50:00
2楼
这个讲起来就太多了,买本仪表工手册吧!

敏博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-02-18 17:56:00
3楼
安全火花型防爆(仪表)系统危险场所:  
要求;不仅危险场所使用安全火花型仪表,而且在控制室仪表与危险场所仪表之间设置了安全栅,这样构成的系统就实现了安全火花防爆系统。
安全栅是实现安全火花型防爆系统的关键仪表,但有了安全栅系统叶不一定就是安全火花型防爆系统。如现场仪表内有很大的电感,电容器,当线路出现短路或断路故障时,也会产生非安全火花而引起爆炸事故。
   所以,一个系统是不是安全火花型防爆的重要是;一是现场仪表自身不产非安全火花,二是安全场所的非安全火花不能进入现场。
危险场合的危险性的划分(分级)
   我国和大部分国家一样,将存在有气态或液态或雾态爆炸性混合物的危险场所分成三个等级区域。
   0等级区域;在此区域内上述爆炸性混合物在正常工作时持续或长期存在,或者说每年存在1000小时以上。
   1等级区域;在此区域内上述爆炸性混合物在正常工作时偶尔存在,或者说每年存在10小时以上,但不会超过10个小时。
   2等级区域;在此区域内上述爆炸性混合物极少存在,且即使存在也是短时间的,或者说每年只存在不到10小时。
   此外,将存在尘埃状爆炸性混合物的危险场所分成二个等级。
   10等级区域;在此区域内尘埃状爆炸性混合物长期存在。
   11等级区域;在此区域内尘埃状爆炸性混合物短期存在。
防爆方法对危险场合的适用性
依照中国和欧洲的标准规范,各等级危险场合所适用的防爆 方法如下:
   0等级区域; Exia  本质安全型防爆方法。
                 ExS  经特别认证批准的特殊防爆方法。
   1等级区域;Exid 本质安全型防爆方法。
             Exd  隔爆型防爆方法。
             Exe  增安型防爆方法。
             Exm 浇封型防爆方法。
             Exq 充沙型防爆方法。
             Eo 充油型防爆方法。
   2等级区域;Exn 无火花型防爆方法。
   允许选用何种防爆方法,完全取决于仪表被安装在那个等级的危险场合,本质安全型防爆方法被允许用在任何危险场合。
  
   爆炸性气体的分类,中国和欧洲及世界大部分国家和地区将爆炸性气体分类为四个危险等级。
工况类别 气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量
矿井下 Ⅰ 甲烷 0.28mJ
矿井外工厂 ⅡA 丙烷 0.18mJ
ⅡB 乙烯 0.060mJ
ⅡC 氢气 0.019mJ

   根据气体对物体表面温度的敏感性,国际上将爆炸性气体分成六个温度组别;
温度组别 安全的物质表面温度 155种常用爆炸性气体的举例
T1 ≤450℃ 氢气,丙稀晴等46种
T2 ≤300℃ 乙炔,乙烯等47种
T3 ≤200℃ 汽油,丁稀醛等36种
T4 ≤135℃ 乙醛,四氟乙烯等6种
T5 ≤100℃ 二硫化碳
T6 ≤85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯
举例:Exib ⅡC T4~T6
   该仪表符合防爆标准并同时采用ib级本安防爆,可涉及ⅡC类爆炸性气体的仪表,且仪表表面温度不超过85~135℃。
安全栅
安全栅时保证过程控制系统具有安全火花防爆性能的关键仪表,它必须安装在控制室内,作为控制室仪表及装置与现场仪表的关联设备,它一方面起信号传输的作用;另一方面它还用于限制流入危险场所的能量。
   目前使用的安全栅主要油电阻式,齐纳式,中继放大式和隔离式四种,应用比较普遍的有齐纳式和隔离式安全栅。
齐纳式安全栅
   齐纳式安全栅是基于齐纳二极管的反向击穿(导通)性能二工作的,原理线路如图所示,途中的R,VDW1,VDW2和Ar在不同的电压保护下齐保护作用。
   (1)当电压正常时,电压额定值为24V最大为28V,齐纳二极管VDW1,VDW2截止,回路电流由变送器决定,在4~20mA范围内,此时若现场发生短路事故,由于R的存在,把短路电流限制在安全额定电流以下,确保安全。
   (2)当栅端电压V1高于安全额定电压V0而低于放电管的放电电压Var,既V0≤V1≤Var时,齐纳二极管被击穿(导通),使流过F1的电流增加,当这电流增加到大于125mA时,快速熔断丝F1首先被熔断(时间为μs),立即把可能造成事故的高压与现场隔离断。在F1熔断之前VDW1,VDW2的稳压作用仍可保证危险场所的安全。
    (3)当V1≥Var时,放电管立即放电,将端电压降到极低的数值(10~20V以下),此时,流过F2的电流迅速增加,当增加到1A时,F2被熔断,切断危险高压,保障生产安全。
在一般情况下,由于R的限流和齐纳管的稳压作用,危险侧的电流,电压波动就被限制住了,并不需要F1,F2经常熔断。
   齐纳式安全栅体积小,重量轻,精度高,通用性大,价格也比隔离式安全栅便宜而且防爆定额可以做的很高,但是安全栅的关键元件——快速熔断丝,它的制造十分困难,工艺和材料的要求都很高,快速熔断丝的熔断速度应比齐纳管可能被烧断的速度快10倍。
齐纳式安全栅需要有单独的本安接地系统
隔离式安全栅
   采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格略高,但它其它方面的突出优点却为用户应用带来了更大的受益: 
    1.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。 
    2.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。 
    3.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。 
    4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。 
    5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。 
  因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用. 