HITECH人机界面 点击:356 | 回复:3



二极管

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-02-02 22:52:00
楼主
我用的是WPS1760,为什么我用一个数字输入框输入一个数值,在当前画面可以用,当我转到另一画面,再转回来,那个数值回自动变为零?



福娃贝贝

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 286回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:545
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2008-02-03 15:29:00
1楼
请问你使用的ADP软件版本是多少?离线模拟时候能看出来?如果你是已经和PLC通讯,你可以监控变为0的这个地址在PLC中的数据是否有变化?

二极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-02-03 22:09:00
2楼
我用的软件是adp3.1.05,
已经跟PLC通讯,PLC中的数据有变化,它也自动会变为零,
比如我用3菱的PLC,设定传送到D0,开始我在画面那里设定为300,D0就为300,当我转到另一画面,再转回来,这个数值就自动变为零?当然D0也会变为零!

notezym

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2001年4月18日
发表于:2008-02-04 14:49:00
3楼
""比如我用3菱的PLC,设定传送到D0"  D0是屏默认的控制地址 

热门招聘
相关主题

官方公众号