当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器干扰问题
点击:
300
| 回复:
2
做人要厚道嘛
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:104帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:1215
注册:2007年8月13日
发表于:2008-01-30 15:18:00
楼主
一个电器柜中需安装 9个温度控制可控硅,2个变频器, 我现在担心变频器会干扰到可控硅的调温精度, 各位有什么好的思路方法吗??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
做人要厚道嘛
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:104帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:1215
注册:2007年8月13日
发表于:2008-01-31 08:16:00
1楼
定
回复
引用
举报
sun3322
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2009年7月07日
发表于:2009-07-07 11:21:06
2楼
可以将电控柜分二层,一层安装 9个温度控制可控硅,二层安装 2个变频器,隔离层采用屏蔽材料