仪表和S7-200模拟量模块连接显示有误差2-3度
点击:
407
| 回复:
2
11250
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2005年7月05日
发表于:2008-01-24 17:27:00
楼主
就是我用传感器连接仪表和S7-200模拟量模块连接,例如用热电阻连接仪表在连PLC模拟量模块,仪表和PLC模拟量模块是串联的!现在是仪表和模拟量的显示有误差2-3度。怎么消除!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
韩工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:243
注册:2005年9月26日
发表于:2008-01-24 20:54:00
1楼
不能串联的
回复
引用
举报
QIZHANGJING
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2007年11月09日
发表于:2008-01-25 14:16:00
2楼
串联电阻到回路,其实2-3度的误差还可以
回复
引用
举报