蒸汽流量没有显示
点击:
467
| 回复:
4
敏博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-19 12:20:00
楼主
在蒸汽进装置管线上用V锥测量流量,smar变送器,引压管充满硅油,不存在冷凝现象,小信号切除也设置很小0.05,现场就没有电流输出,是请教原因,大家一块来讨论一下,我目前一致没找到原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2008-01-19 12:52:00
1楼
表坏了?
回复
引用
举报
敏博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-19 12:58:00
2楼
下午我去校一下我的表,我怀疑V锥坏了。
回复
引用
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2008-01-19 14:04:00
3楼
没有电流的话,变送器部分有毛病,传感器不一定有毛病;
如果有4mA电流的话,传感器可能出毛病,变送器可能是好的;
回复
引用
举报
敏博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:117
注册:2008年1月18日
发表于:2008-01-20 11:55:00
4楼
To-天下三分明月夜:我把表拆下来重新校了,没什么问题,可能是V锥体有问题,现在不能看,我们现在的量大约3t/h,可能是量小的缘故吧,还是我的V锥坏了。