当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
机器视觉
我要发帖
干扰问题
点击:
443
| 回复:
2
zhouccch
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2002年8月28日
发表于:2008-01-16 22:09:00
楼主
本人现在做一套视觉工程,配置如下:CV-3000+KV-1000 工程机器上用了48个电磁阀,便不是同时动作,这台机器做分选产品的,所以有这么多电磁阀,现在发现电磁阀每次动作时,显示屏有屏闪,有进有短暂的黑屏2-3秒。现在怀疑电磁阀是干扰源,影响到产品的测量准确性,还有很多漏掉的,各位有没有好的办法解决此类问题。周工:13318221550
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
notezym
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2001年4月18日
发表于:2008-01-17 19:35:00
1楼
视觉系统与电磁阀不要用同一电源,电磁阀电源加干扰抑制器.
回复
引用
举报
刘渊正
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:401
注册:2007年3月18日
发表于:2008-01-21 11:24:00
2楼
电磁阀干扰是肯定的,先从电磁阀反向吸收入手。不行再用我们滤波器。http://www.dothink.com.cn/down/