请教一下有关ge fanuc lm90-30的问题 点击:493 | 回复:3



海盗007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-01-16 13:49:00
楼主
我是一个新手,想请教一下有关ge fanuc lm90-30的问题,望赐教。
 我厂的设备在通电后run灯不亮,连接编程器将它设成联机时无法联通显示:stop/fault 请问是操作有误还是模块有问题,模块型号:PWR321 CPU331 MDL645。望能详细说明谢谢。我从网上下载了该程序的用户手册,但也无法解决。还请高手赐教。



海盗007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-02-24 14:28:00
1楼
哈哈我已经解决了

跟你学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年7月05日
发表于:2008-07-24 20:07:17
2楼
请问是 怎么解决的?

CHO_FOUNDRY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2011-04-20 22:44:23
3楼
很简单的问题哈!清除故障信息后,启动运行就好了!