我厂新建石灰石均化库有4台6KV高压柜,分别是电源进线柜、PT柜、变压器柜、高压电动机柜(见图1(a))。在试运转期间, PT柜高压熔断器有两次熔断一相,经施工队检查没有发现问题,就投入运行了。三日后,PT柜高压熔断器又一次熔断一相,经认真的检查、检测并没有发现问题。将熔断的熔断器更换后,又合上高压隔离开关,可PT柜上三相电压表显示有两相电压低,随即拉下来,经检测高压熔断器又熔断两相。再次检查,发现电压互感器一次中性点接地线35mm2软铜线,在线鼻子内松动。拆下压紧安装后,更换高压熔断器重新合上高压隔离开关,一切正常。经过几个月的运行再没发现此问题。