PT柜高压熔断器熔断故障的处理和分析
点击:
1264
| 回复:
7
大城
关注
私信
精华:25帖
求助:0帖
帖子:564帖 | 1178回
年度积分:0
历史总积分:8243
注册:2006年8月25日
发表于:2008-01-15 23:29:00
楼主
我厂新建石灰石均化库有4台6KV高压柜,分别是电源进线柜、PT柜、变压器柜、高压电动机柜(见图1(a))。在试运转期间, PT柜高压熔断器有两次熔断一相,经施工队检查没有发现问题,就投入运行了。三日后,PT柜高压熔断器又一次熔断一相,经认真的检查、检测并没有发现问题。将熔断的熔断器更换后,又合上高压隔离开关,可PT柜上三相电压表显示有两相电压低,随即拉下来,经检测高压熔断器又熔断两相。再次检查,发现电压互感器一次中性点接地线35mm2软铜线,在线鼻子内松动。拆下压紧安装后,更换高压熔断器重新合上高压隔离开关,一切正常。经过几个月的运行再没发现此问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2008-01-16 17:34:00
1楼
学习了
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-11 19:52:00
2楼
学习
回复
引用
举报
从电工做起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2008年2月11日
发表于:2008-02-11 21:35:00
3楼
支持发表身边事
回复
引用
举报
青明山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年10月24日
发表于:2008-02-12 08:56:00
4楼
不错.谢谢!
回复
引用
举报
如何
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:383
注册:2006年11月24日
发表于:2008-02-12 09:57:00
5楼
学习
回复
引用
举报
游刃有余
关注
私信
精华:1帖
求助:3帖
帖子:56帖 | 1331回
年度积分:0
历史总积分:3240
注册:2005年7月31日
发表于:2008-02-12 10:48:00
6楼
学习了
回复
引用
举报
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2008-02-13 20:05:00
7楼
学习了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
放射源安全知识摘要
[1745]
6 通用图册和设计手册
[1854]
求助,关于液位开关控制泵启停...
[1611]
5 自控专业工程设计规范
[1694]
您了解电磁炉的危害吗?
[5284]
TRACEMODE--您的创新之源
[1789]
我们有一台设备出口到美国,请...
[1866]
请教国内电机保护器什么牌子...
[2236]
伺服电机不带抱闸,机械系统运...
[1855]
一个新的系统集成商即将出现
[5334]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号