陈金星,安徽淮化集团有限公司机动处仪表车间工程师
任意开度的控制阀和两位式开关阀在过程生产中使用很广,温度、压力、流量、液位、压差的控制和部分生产过程的实现,几乎都是通过控制阀来控制的。控制阀的性能对生产效率、产品质量、生产的安全性和连续性、环境保护等都起着决定性的作用。
安徽淮化集团有限公司新建的年产18万吨合成氨、30万吨尿素工程中使用了大量的控制阀,这些控制阀在开箱检查、安装和使用过程中,出现了不少问题,后来虽然都已解决,但是浪费了资金和时间,也花费了很多精力。其实,有很多问题,只要有关工程技术人员在设计选型、采购过程中加以注意,是完全可以避免的。
要保证控制阀拥有可靠的质量,自控系统设计人员应依据其应用场所及生产工艺对控制阀的要求进行选型,所选择的控制阀应能满足生产需要,性能适中。本文对在控制阀的采购选型中应注意的细节问题提出一些建议。
一 以招标的方式采购控制阀
为采购到高性能价格比的控制阀,建议尽可能地采用招标的方式。招标采购有时是贷款提供方的要求,适合大批量的仪表采购。招标采购可以节约资金,确保产品质量,有利于工程进度,但对参与评标过程的专业工程技术人员的专业知识的广泛性、深入性有较高的要求;同时,应协调好仪表、控制、工艺、设备、管道、电气等各个专业之间的分工合作,这一点极为重要。
1. 做好招标前的准备工作
招标前的准备工作至关重要,企业的分管负责人应予以足够的重视,应做到:(1)选拔技术骨干,组成一个专业部门并指定负责人,进行有关知识的强化培训、职业道德及规章制度的教育,同时制订工作制度、处罚措施、评标工作细则。(2)有重点地组织有关人员到相同、相似规模或同类工艺装置企业进行考察,参加一些仪器仪表展览会,也可以邀请有关厂商进行技术讲座,应尽量避免参与评标的技术人员到有关仪器仪表生产厂进行技术活动。尽可能地搜集一些技术资料,为评标工作做好准备。
2. 招标文件的准备
招标文件包括商务文件和技术文件两部分。商务文件可自行编写或委托具有招标资格的单位组织编写;技术文件多由设计单位的专业设计人员负责编写或自行编写。若由设计单位编写技术文件,技术文件初稿应和用户一起进行讨论,根据达成的一致性修改意见进行补充完善,然后以登报的形式进行发标。招标文件的技术部分要采用国际通用的格式,内容尽可能的详细准确,避免使用模棱两可和容易引起误解的文字、数据、非通用缩写符号,各种缩写词应尽可能的加以注解;技术文件中应尽可能的用醒目的方式标注并用文字写明哪些条款投标方的投标文件及产品必须满足这些要求,否则,该标书将被视为废标。这些条款必须在招标书中反映出来;如有必要,在招标文件中注明:请投标方参加在标书登报之后、开标之前的某一确定时间举行的招标文件解释、说明及答疑会议。
技术文件中的内容要避免具有指向性,应确保至少有两家以上投标商能达到该招标书的所有要求。
招标文件中必须明确招标范围,除示意图外,还应有明确的文字说明。招标文件中应明确要求投标方必须采用的报价形式、交货形式、地点、应报分项价的产品和附件、投标方应提供的技术数据、产品规格、技术文件、资料和证书。
招标方应明确投标产品、文件、服务所采用的标准和规范,包括与投标范围以外的设备及工艺管道连接采用的标准和规范,应要求采用最新的国家、行业标准或国际通用标准,否则,必须提供转换接头及连接件和相关附件。
一般采用的规范和标准有:
ISA-S75.01/CD50A12-84--控制阀的尺寸计算;
ANSI-B16.104、B16.5/BJ79-59--控制阀的泄漏等级检验/法兰连接;
API-RP550--控制阀的检验及验收;
IEC-529--仪表外壳防护(IP)等级;
IEC 79-10/GB-3836-1--危险场合的划分;
GB 4213-92--控制阀的性能指标;
IEC-538 Noise Considerations--控制阀的噪音计算。
尽可能使用这些标准的最新版。版本越新,对产品的性能要求越严格,越有利于环境保护和操作人员的身心健康,越有利于延长控制阀的使用寿命。
二 附件
控制阀的附件包括:
(1)阀门定位器--用于改善控制阀调节性能的工作特性,实现正确定位。
(2)阀位开关--显示阀门的上下限行程的工作位置。
(3)气动保位阀--当控制阀的气源发生故障时,保持阀门处于气源发生故障前的开度位置。
(4)电磁阀--实现气路的电磁切换,保证阀门在电源故障时阀门处于所希望的安全开度位置。
(5)手轮机构--当控制系统的控制器发生故障时,可切换到手动方式操作阀门。
(6)气动继动器--使执行机构的动作加速,减少传递时间。
(7)空气过滤器--用于净化气源、调节气压。
(8)储气罐--保证当气源故障时,使无弹簧的气缸式活塞执行机构能够将控制阀动作到故障安全位置。其大小取决于气缸的大小、阀门动作时间的要求及阀门的工作条件等。
根据需要选用控制阀的附件,同时要求供货商将控制阀的附件连接完整,整体发货并提供有关测试报告和合格证。
三 选型原则
控制阀的选型原则有:
(1)根据工艺条件,选择合适的结构形式和材质。
(2)根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。
(3)根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。
(4)根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。
(5)合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺对控制阀行程时间的要求;所选用的控制阀执行机构应能满足阀门行程和工艺对泄漏量等级的要求。在关键的应用场合,建议选用活塞式(弹簧复位式或无弹簧的气动复位式)的执行机构,因为,相对而言,薄膜式执行机构出现故障的概率大,且可靠性不如活塞式执行机构高。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑对实际可能的压差进行适当的放大,即要求执行机构能提供较大的作用力。否则,可能当工艺上出现异常情况时,控制阀前后的实际压差较大,会发生关不上或打不开的危险。在我们的现场就曾发生过这种情况。
四 评标
在评标期间,评标小组成员一般应避免和投标方的各级人员会面。每一位参与评标的成员都要阅读所有的投标文件,分别整理投标文件的内容,经过适当的时间,评标小组的成员聚在一起,互相通报各自发现的问题,再汇总起来,进行澄清,待投标方答复以后,对整理的文件加以补充,不清楚的地方继续进行澄清,如此反复多次,直到把所有的不清楚或有疑问的细节全部弄清楚为止。然后,由评标负责人组织绘制评标技术对比表和商务对比表。最后,评标小组成员对投标方进行排序,评标成员应各抒己见,依照民主集中制的原则编写评标报告,且应公开评标结果。
五 控制阀采购中应注意的一些细节问题
控制阀的采购中应注意一些具体的细节问题,因为它们关系到控制阀能否顺利安装使用,附件能否满足实际需要,合同能否顺利执行等。
合同技术附件中,应包括所有缩写词的详细解释(国际通用的缩写词除外)。
合同技术附件应写明对应用于特殊场合的控制阀所作一些特殊处理的具体要求。譬如,当工艺介质是氧气时,应要求生产厂家对阀门上可能与介质接触的部件进行脱脂处理。当该阀门到达使用现场时,安装单位只需对脱脂情况进行检查,如符合要求,即可进行安装,这样可以节省时间,加快工程进度。
最大、正常、最小流量的阀门开度应合适。一般来讲,最小流量对应的开度不应小于15%,最大流量对应的开度不应大于90%,正常流量对应的阀门开度最好为60~80%(蝶阀的正常开度可以适当大一些,但最大流量对应的开度也不应达到100%)。
合同附件中工艺参数所使用的单位应为国际单位制。控制阀的进口及出口压力应说明是绝对压力还是表压,应统一说明或者对各个压力参数分别作说明,一般认为,压力最好是统一说明,其他参数则分别加以说明。
应注