求助:mentor ii 如何调整励磁电流
点击:
386
| 回复:
1
wzt0504
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2006年9月14日
发表于:2008-01-05 12:41:00
楼主
我公司使用mentor ii M350直流驱动器,带动的直流电机额定励磁电压为180V 额定励磁电流为8A。可现在直流驱动器的励磁输出是160V,6.5A,请问如何调整励磁电流,使其与电机额定励磁电流匹配。谢谢!注:电机为固定励磁方式。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhenfeng0925
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2006年3月30日
发表于:2008-10-08 22:05:35
1楼
你的M350是带FXM5外置式励磁控制单元的么?