触摸屏上某台机不能控制变流器运行和停止,为何
点击:
557
| 回复:
21
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-04 22:03:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-05 13:28:00
1楼
检查变量连接及plc程序
回复
引用
举报
朱金科
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年1月05日
发表于:2008-01-05 13:45:00
2楼
东莞吉创自动化 代理台达人机界面 www.sd-plc.com
回复
引用
举报
天之云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2005年10月11日
发表于:2008-01-05 13:52:00
3楼
内容太简单,可否详细的说明.
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-05 14:12:00
4楼
就是说OP屏上可以开13个分部的某一个分部的电动机,其他十二个分部可以开,就是其中的一个分部不可以开
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-05 14:15:00
5楼
厂家原来没有给有程序和任何检测的东西给我们,我不知道该如何检测程序的东西了,请指教
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-07 22:03:00
6楼
按启动后,检查控制字和速度指令有没有变化,如果没有说明下列问题:
1,程序有问题或
2,变量连接不对或
3,变流器有故障或
4,通讯没有联上或
5,变流器内部参数设置不对或
6,。。。。
还是联系员厂家比较好
回复
引用
举报
蓝天月亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1447回
年度积分:0
历史总积分:3594
注册:2007年10月22日
发表于:2008-01-07 22:23:00
7楼
在通信不了之前有没有动过什么,还是一开始就这样
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-08 23:41:00
8楼
我所用的触摸屏是西门子OP27屏,控制的设备是DCS401变流器,通信不了前没有动过什么,就是机器自然停下来后开不动了,而且屏上按爬行,运行,停止都可以,就是机器不动,变流器也没发什么故障,参数不调整过
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-08 23:47:00
9楼
有时候某一分部的机器自己停下来,过了一会儿自己又自动开起来,如果想要停的时候又停不了,非得拉断路器不可,屏上显示原来的速度和电流
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-09 23:37:00
10楼
可能通讯有中断现象
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-15 21:21:00
11楼
这个现象我也找不出什么原因,出于无奈,我把PLC的电源断电,然后再上电后来就可以了,一直开机到现在都没什么问题,请问高手,是什么原因引起的呢?
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-15 22:44:00
12楼
你的问题本身就前后有矛盾,
什么叫[color=#FF0000]屏上按爬行,运行,停止都可以,就是机器不动?[/color]
还有最后的问题,[color=#FF0000]即有时候某一分部的机器自己停下来,过了一会儿自己又自动开起来,如果想要停的时候又停不了,非得拉断路器不可,屏上显示原来的速度和电流,[/color]90%是通讯中断造成的
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-16 20:26:00
13楼
我1月8号说的不同1月4号说的故障,这台设备时而是这样的故障时而又是那样的故障,不是我说矛盾。现在我发现出现这些故障时,断PLC电后重新上电就行,过不了两三天就来一次这样现象。
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-16 20:31:00
14楼
请问版主肯告诉我你的联系方式吗?我正被这台设备搞得焦头烂额,多多要你指点哟
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-16 20:33:00
15楼
版主是哪里的,我是广西的,你能不能过来帮小弟看看
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-16 23:16:00
16楼
呵呵,我是上海的。
看了你的好多主题帖子,或许你对dcs400比较陌生
另外你应当把源程序及参数设置要过来才行,这对你的检修会大有好处
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-18 19:44:00
17楼
对,我是新手。怎样才能搞到源程序?
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-19 01:12:00
18楼
根原调试厂家要
回复
引用
举报
南流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-02 22:30:00
19楼
厂家就是不肯给程序,小弟实在没办法
回复
引用
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2008-02-02 23:31:00
20楼
鸟厂家,这个破东东还要保密吗?再不给的话,拒付余款
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
招聘系统集成工程师
[2060]
计算机控制系统的防雷、接地、...
[7202]
系统集成方案中的问题
[4146]
探讨Lonworks系统集成人机界...
[3005]
求助:对霍尼韦尔BA系统软件的...
[2445]
480V,60Hz的电机国内能使用吗...
[3772]
节约用电、经济用电的25个问题...
[5451]
一个新的系统集成商即将出现
[5334]
哪位大哥帮我找点东西
[2057]
求助,啤酒厂自控系统及工艺流...
[1849]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页