DCS400变流器总线控制速度不稳,本控控制速度稳定,原因在哪 点击:415 | 回复:8



南流

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-03 23:28:00
楼主



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-04 20:54:00
1楼
检查给定值是否稳定

南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-04 21:58:00
2楼
给定值稳定

南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-15 21:23:00
3楼
这个问题我还没有找到答案,请指点

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-15 22:37:00
4楼
如果给定值稳定,那么速度的稳定性应跟本遥控没有台大关系,除非还有叠加信号(通讯的附加给定)在里面

南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-16 20:41:00
5楼
我没有程序,不知道有没有通讯的附加给定了,谢谢版主

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-16 23:12:00
6楼
在驱动器里监控一下所有给定连结,在里面有个固定存储区的。

牛肉干

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年11月28日
发表于:2008-02-01 11:45:00
7楼
是不是有干扰?

南流

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-02-02 22:24:00
8楼
查不到了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师