发表于:2008-01-02 16:44:00
8楼
下面引用由nineapple在 2007-12-26 21:49:00 发表的内容:
我想问一下<br>1:新华的DCS能做在线下装吗?<br>2:能在线添加I/O卡吗,比如某个通道的卡坏了<br>我想在末…
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.答:能。P800、P600都能。
2.答:对于P600来说不可行。因为还需加端子板芯。
对于P800来说也不行。因为会导致通讯的短暂停顿,对于一个高可靠的项目来说这不允许。